Autore Discussione  

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 25/06/2020 : 10:14:34  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Guarda l'indirizzo Skype di it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
Salve, volevo chiedervi se il sistema del tassello chimico per mettere una barra filettata da 16mm con relativo occhiello per agganciare i tiranti , possa dare delle garanzie.
La barra dovrebbe essere immersa in una trave 30 x 25 ( se non ricordo male ). Il sistema dei tiranti dovrebbe sostenere un palo carrellato 80x80 alto 9 metri, dove i primi tre metri verrebbero fissati alla gabbia ascensore con tre zanche distribuite nei tre metri quindi appunto, i primi tre metri dovrebbero essere messi in sicurezza e ovviamente verrebbero tirantati quindi gli ulteriori 6 metri.
2 o 4 tiranti nel piano più basso e due o quattro tiranti nel piano più alto.
In passato ho sempre utilizzato le barre passanti, ma per chi conosce le mie vicende dello scorso anno, l'unico posto dove potermi ancorare , è nella trave.
Accetto qualsiasi tipo di consigli .
Se vi servono altri dati che magari adesso ho dimenticato di scrivere , fatemi tutte le domande del caso.
grazie !








Modificato da - it9mrz in Data 26/06/2020 15:40:23

 Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023

iz2hfg

oltre 5000 messaggi sul Forum



Inserito il - 25/06/2020 : 14:45:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz2hfg Invia a iz2hfg un Messaggio Privato
Ciao Ignazio,
Probabilmente intendi una barra "M16" e comunque qui trovi i dati per determinare tutto ciò che ti serve:

https://it.reca.com/fileadmin/user_...esinaFRV.pdf

Buon divertimento.








  Firma di iz2hfg 
73 de Franco, IZ2HFG
SWL I2-1794
- Alla prima luce del quinto giorno, all'alba, guarda ad Est.....
- Habere non haberi!
- So di non sapere!
- Sono sempre pronto ad imparare, non sempre a lasciare che mi insegnino.
- Contro la stupidità, neanche gli dei possono lottare con successo.
=-> NO MSG PRIVATI <-=
!!! Si diffida chiunque ad utilizzare i miei contenuti per addestrare sistemi di intelligenza artificiale !!!

QRZ:
https://www.qrz.com/db/iz2hfg
Website:
https://iz2hfg.jimdo.com
QSL:
https://www.eqsl.cc
e-mail:
iz2hfg(AT)gmail.com
((((73))))

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Viggiù  ~  Messaggi: 5700  ~  Membro dal: 18/11/2005  ~  Ultima visita: Oggi Torna all'inizio della Pagina

IN3ECI

oltre 3000 messaggi sul Forum


Nota: 

Inserito il - 25/06/2020 : 14:55:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
Messaggio di it9mrz

Salve, volevo chiedervi se il sistema del tassello chimico per mettere una barra filettata da 16mm con relativo occhiello per agganciare i tiranti , possa dare delle garanzie.
La barra dovrebbe essere immersa in una trave 30 x 25 (...)
grazie !


...a occhio si, non sappiamo di che tipo di cls sia composto la trave, e a che profondità le vuoi perforare; però se fori per almeno 10-15cm ( oltre metà trave) una barra "M16" come suggerisce HFG tiene, per marcio che sia il calcestruzzo, e impiegando pure un manovale maldestro, intorno ai 1000Kg di sicuro,anche qualcosa in più..










  Firma di IN3ECI 
FT-817 + Dolomiti.. what else ? http://www.in3eci.it IQRP 834 http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=16&ca...00&tail=3600

...VOLEVO CHIEDERE UNA COSA A QUELLI CHE SANNO SEMPRE TUTTO:L'HO CHIUSA LA MACCHINA ??

 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: BOLZANO  ~  Messaggi: 4491  ~  Membro dal: 27/09/2009  ~  Ultima visita: 10/06/2022 Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 25/06/2020 : 15:49:09  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
Grazie per la risposta ragazzi.
Franco adesso scarico il pdf, comunque credo che tutti gli ancoranti si equivalgono, quindi quella tabella sarà valida per più prodotti (eventualmente smentite la mia teoria !).

Rispondendo ad Andrea, intendo dire che mi riferisco ad una barra filettata di 16 millimetri.
Mi piacerebbe vedere qualche fotografia di qualcuno che abbia già fatto un lavoro simile . . .
Grazie.








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 26/06/2020 : 09:29:44  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
potreste aiutarmi a capire a che distanza dovrei mettere i tiranti considerando che :


Immagine:

43,58 KB

considerate che utilizzerò un bayco da 6 mm.
Secondo voi basta un solo ordine di tiranti considerando che l'antenna e/o le antenne avrebbero un wind load < 1,5 metri quadrati ?








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz2gnq

meno di 50 messaggi sul Forum


Inserito il - 26/06/2020 : 18:13:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz2gnq Invia a iz2gnq un Messaggio Privato
non ho capito se la trave è di cemento armato o di legno ? e non si può avere una foto di questa trave?
grazie
73 iz2gnq Marco








 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Cisliano  ~  Messaggi: 37  ~  Membro dal: 07/08/2006  ~  Ultima visita: 14/02/2025 Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 26/06/2020 : 19:18:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
iz2gnq ha scritto:

non ho capito se la trave è di cemento armato o di legno ? e non si può avere una foto di questa trave?
grazie
73 iz2gnq Marco

Ciao Marco, la trave è di cemento armato ed è 30 x 30 .
Dove dovrei forare, c’è anche una copertura di pavimentazione tipo “scaglia “.








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

ik6den

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 26/06/2020 : 20:46:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik6den Invia a ik6den un Messaggio Privato
se puoi evita di forare una trave, magari puoi mettere due piattine in ferro una dietro e una avanti strette con due barre filettate e sulle piattine ci metti un Golfare, oppure metti una piastra fissata con delle viti per calcestruzzo o roccia, si fa il foro e si avvitano loro hanno la zigrinatura sulla filettatura, per le grotte e la montagna si una un modello chiamato multimonti della raumer ma ogni ditta gli da il proprio nome, poi dipende tanto da che verso tira il tirante

https://www.raumerclimbing.com/ita/...&qinav=2-0-m

secondo me sono meno invasivi



it9mrz ha scritto:

iz2gnq ha scritto:

non ho capito se la trave è di cemento armato o di legno ? e non si può avere una foto di questa trave?
grazie
73 iz2gnq Marco

Ciao Marco, la trave è di cemento armato ed è 30 x 30 .
Dove dovrei forare, c’è anche una copertura di pavimentazione tipo “scaglia “.








Modificato da - ik6den in data 26/06/2020 21:03:01

  Firma di ik6den 
73' IK6DEN SETTE GIUSEPPE


Ik6DEN-R ECHOLINK 365125 RU5 CAMPO FELICE (AQ)
visita www.ariaq.it

 Regione Abruzzo  ~ Prov.: L'Aquila  ~ Città: PIZZOLI  ~  Messaggi: 1792  ~  Membro dal: 31/03/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 27/06/2020 : 07:19:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
ik6den ha scritto:

se puoi evita di forare una trave, magari puoi mettere due piattine in ferro una dietro e una avanti strette con due barre filettate e sulle piattine ci metti un Golfare, oppure metti una piastra fissata con delle viti per calcestruzzo o roccia, si fa il foro e si avvitano loro hanno la zigrinatura sulla filettatura, per le grotte e la montagna si una un modello chiamato multimonti della raumer ma ogni ditta gli da il proprio nome, poi dipende tanto da che verso tira il tirante

https://www.raumerclimbing.com/ita/...&qinav=2-0-m

secondo me sono meno invasivi



it9mrz ha scritto:

iz2gnq ha scritto:

non ho capito se la trave è di cemento armato o di legno ? e non si può avere una foto di questa trave?
grazie
73 iz2gnq Marco

Ciao Marco, la trave è di cemento armato ed è 30 x 30 .
Dove dovrei forare, c’è anche una copertura di pavimentazione tipo “scaglia “.



ciao Giuseppe, purtroppo non sono nelle condizioni di poter mettere delle barre passanti per due motivi :
1 - mi hanno concesso la possibilità di mettere il palo carrellato nella posizione come da illustrazione allegata;
2 - il parapetto è in condizioni pessime;
3 - le travi sono ancora in ottime condizioni.
oltre a capire le giuste distanze dei tiranti dal fulcro del palo, mi sarebbe stato utile uno scambio di idee ed opinioni con chi ha già ha adottato il sistema delle barre filettate con ancorante chimico.
C'è un om che ha adottato questo sistema , ed ha anche postato alcune immagini, ma adesso non mi ricordo chi …
Spero di ricevere info utili perché adesso, dopo che mi hanno "autorizzato ed assegnato " il posto dove poter mettere il palo, sarebbe un peccato non sfruttare l'opportunità.








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

ik6den

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 27/06/2020 : 21:21:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik6den Invia a ik6den un Messaggio Privato
Adesso non so dirti quale ancorante chimio è meglio o no io ho usato il ficher per altre cose e sono anni che sta li...
anche in montagna nelle ferrate lo usano per bloccare i fittoni dove sono attaccate le corde di acciaio, resiste alle intemperie e a ampie escursioni di temperatura, mi raccomando quando fai il foro soffialo bene per asportare tutta la polvere all'interno..Ciao








  Firma di ik6den 
73' IK6DEN SETTE GIUSEPPE


Ik6DEN-R ECHOLINK 365125 RU5 CAMPO FELICE (AQ)
visita www.ariaq.it

 Regione Abruzzo  ~ Prov.: L'Aquila  ~ Città: PIZZOLI  ~  Messaggi: 1792  ~  Membro dal: 31/03/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 28/06/2020 : 07:33:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
ik6den ha scritto:

Adesso non so dirti quale ancorante chimio è meglio o no io ho usato il ficher per altre cose e sono anni che sta li...
anche in montagna nelle ferrate lo usano per bloccare i fittoni dove sono attaccate le corde di acciaio, resiste alle intemperie e a ampie escursioni di temperatura, mi raccomando quando fai il foro soffialo bene per asportare tutta la polvere all'interno..Ciao

Ciao Giuseppe , grazie per la risposta.
Come già detto prima, ricordo che c'è un om che tempo fa aveva postato delle foto dove aveva appunto utilizzato delle barre filettate per ancorare il palo e/o traliccio (adesso non ricordo).
Sarebbe stato utile contattarlo per avere delle info più dettagliate ma non riesco a trovare il 3D.
Ricordo che intervenne l'anno scorso in una mia discussione che non trovo più (forse è stata archiviata ? boh ? ).
Comunque adesso mi interesserebbe capire da chi ha più esperienza di me , a che distanza sistemare i tiranti in base all'immagine che ho messo su prima; vorrei evitare di fare forature a distanze errate trattandosi appunto di una trave.
Per quanto riguarda la durata dell'ancorante chimico, esistono diversi prodotti ma vorrei capire per quanti anni è garantita la durata minima del suo effetto.
Spero di reperire ulteriori info dal forum . . .








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

IN3ECI

oltre 3000 messaggi sul Forum


Nota: 

Inserito il - 28/06/2020 : 08:40:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
it9mrz ha scritto:

potreste aiutarmi a capire a che distanza dovrei mettere i tiranti considerando che :




considerate che utilizzerò un bayco da 6 mm.
Secondo voi basta un solo ordine di tiranti considerando che l'antenna e/o le antenne avrebbero un wind load < 1,5 metri quadrati ?


considerato che sul tuo tirafondo fissato alla trave abbiamo ipotizzato che sossa essere sottoposto ad un tiro di almeno "1000 kg" nominali prima di essere strappato dalla trave, il carico del vento deve essere espresso in kg e non in m2. Non si possono sommare pesi con superfici.. Se usi un bayco da 6mm, avrà questi 3-400Kg di carico fino alla rottura ? probabile, ma controlla; quindi considera un tiro di 250-300Kg massimi per restare in sicurezza. il tuo "sistema tirante" ( tirafondo + bayco) reggerà quindi massimo 250-300Kg a prescindere dal tipo di barra infilerai nella trave perchè si romperà molto prima il bayco rispetto allo strappo della barra filettata dalla trave..
La distanza migliore è quella massima possibile dal traliccio: più ti allontani e più bassa è la tensione del carico sul bayco. Quindi usa il più possibile le travi di bordo. Devi farti assicurare dal professionista che avrai incaricato per la verifica strutturale, se l'aggancio dei tiranti alla massima distanza dal traliccio (le travi di bordo) permetta una tensione minore di 300Kg sul singolo bayco da 6mm, oppure no. In caso va aumentata la sezione del bayco.
La lunghezza dei tiranti, fissati su travi ad altezza differenti, è ininfluente.










Modificato da - IN3ECI in data 28/06/2020 08:45:08

  Firma di IN3ECI 
FT-817 + Dolomiti.. what else ? http://www.in3eci.it IQRP 834 http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=16&ca...00&tail=3600

...VOLEVO CHIEDERE UNA COSA A QUELLI CHE SANNO SEMPRE TUTTO:L'HO CHIUSA LA MACCHINA ??

 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: BOLZANO  ~  Messaggi: 4491  ~  Membro dal: 27/09/2009  ~  Ultima visita: 10/06/2022 Torna all'inizio della Pagina

iz2gnq

meno di 50 messaggi sul Forum


Inserito il - 28/06/2020 : 09:37:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iz2gnq Invia a iz2gnq un Messaggio Privato
ciao visto che devi bucare la trave ti consiglio questo tipo di tassello per 2 personali convinzioni (visto per il genere di òlavoro che volgo ne ho in giro bordello e tengo su in mondo) la prima non ti serve bucare con fori esagerati rispetto ad un slm ed hanno un ottima tenuta la seconda fai un foro da 10 e hai una barra da 10 quindi non intacchi troppo la trave semplici da usare e ottima tenuta
https://www.hilti.it/c/CLS_FASTENER...S_7135/r5232
73 iz2gnq marco








 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Cisliano  ~  Messaggi: 37  ~  Membro dal: 07/08/2006  ~  Ultima visita: 14/02/2025 Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 28/06/2020 : 10:30:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
grazie per le vostre preziose risposte !
Marco volevo chiederti :
nel link che mi hai inviato, il tassello in questione è ad espansione o chimico ?









  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

ik6den

oltre 1000 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 07:05:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik6den Invia a ik6den un Messaggio Privato
Non sono chimici, sono ottimi..anche questi li trovi di diverse marche confronta però le schede tecniche,la Hilti tra le migliori







  Firma di ik6den 
73' IK6DEN SETTE GIUSEPPE


Ik6DEN-R ECHOLINK 365125 RU5 CAMPO FELICE (AQ)
visita www.ariaq.it

 Regione Abruzzo  ~ Prov.: L'Aquila  ~ Città: PIZZOLI  ~  Messaggi: 1792  ~  Membro dal: 31/03/2005  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 09:32:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
ik6den ha scritto:

Non sono chimici, sono ottimi..anche questi li trovi di diverse marche confronta però le schede tecniche,la Hilti tra le migliori

Ciao Giuseppe, grazie per la risposta.
A prescindere dalle condizioni del cemento armato della trave ( che comunque è in ottime condizioni ), vorrei capire se in generale sia più affidabile una barra filettata con tassello chimico, o un tassello come quello che mi hai consigliato tu (ad espansione).
In altre situazioni avrei messo le barre passanti e sarei stato tranquillo come ho già fatto in passato, ma non lo posso fare per due motivi :
1 - i parapetti sono poco affidabili;
2 - in ogni caso, nella parte alta , non ci sono parapetti ma la trave.
Vorrei sfruttare quanto prima la situazione , non vorrei perdere questo treno!









Modificato da - it9mrz in data 02/07/2020 09:34:35

  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

ik3umt

oltre 5000 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 11:02:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik3umt Invia a ik3umt un Messaggio Privato
Io mi fiderei di più del tassello indicato da Marco,
Gli ancoranti chimici si ancorano con sicurezza su qualsiasi superficie, in qualsiasi stato ???
Considerato poi che ti ancori su cemento armato e il tirante per sua disposizione esercita una forza traente in diagonale, la sua eventuale estrazione risulta pressoché impossibile anche con una modesta forza di serraggio del dado.
Basta poi trovare un Golfare filettato femmina dello stesso diametro da avvitare sull’ eccedenza fuoriuscente ed eventualmente bloccarlo con controdado.
Al limite, con il dado esistente serrare una piastra su cui viene saldato un buon occhiolo.
O ancora , utilizzare una piastra con occhiolo e quattro tasselli da calcestruzzo di dimensioni più ridotte.
In ogni caso si strapperà prima il filo bayco che comunque, a mio avviso , è una soluzione che MAI adotterei per ancorare un palo o traliccio.
Ci sono soluzioni con anima in kevlar molto più indicate e non troppo costose.








Modificato da - ik3umt in data 02/07/2020 11:03:31

  Firma di ik3umt 
Perche' i migliori DX sono tutti in FT8 ?
Big guns ?? : Un dipolo su una canna da pesca !
*** Del new-one rimani senza , se passi il tempo su Ari Fidenza ***
73 de Federico - ik3umt@gmail.com



La stazione : http://www.ir3ip.net/ik3umt/hf.html

 Regione Veneto  ~ Prov.: Treviso  ~ Città: Treviso  ~  Messaggi: 5871  ~  Membro dal: 02/10/2006  ~  Ultima visita: Oggi Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 11:44:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
ik3umt ha scritto:

Io mi fiderei di più del tassello indicato da Marco,
Gli ancoranti chimici si ancorano con sicurezza su qualsiasi superficie, in qualsiasi stato ???
Considerato poi che ti ancori su cemento armato e il tirante per sua disposizione esercita una forza traente in diagonale, la sua eventuale estrazione risulta pressoché impossibile anche con una modesta forza di serraggio del dado.
Basta poi trovare un Golfare filettato femmina dello stesso diametro da avvitare sull’ eccedenza fuoriuscente ed eventualmente bloccarlo con controdado.
Al limite, con il dado esistente serrare una piastra su cui viene saldato un buon occhiolo.
O ancora , utilizzare una piastra con occhiolo e quattro tasselli da calcestruzzo di dimensioni più ridotte.
In ogni caso si strapperà prima il filo bayco che comunque, a mio avviso , è una soluzione che MAI adotterei per ancorare un palo o traliccio.
Ci sono soluzioni con anima in kevlar molto più indicate e non troppo costose.


Ciao Federico, ecco come dovrebbe agire la forza traente (la punta delle frecce veramente dovrebbe essere posizionata verso l'alto) :


Immagine:

45,29 KB

Hai ulteriori suggerimenti ?








Modificato da - it9mrz in data 02/07/2020 11:47:18

  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

iw6cnm

oltre 100 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/07/2020 : 12:02:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iw6cnm Invia a iw6cnm un Messaggio Privato
Ciao
Volevo dare il mio contributo in quanto in passato ho impiegato migliaia di tasselli chimici per il fissaggio di macchinari molto pesanti alle pavimentazioni industriali spesso delle vere e proprie travi.

Il foro generalmente è sempre 2 millimetri più grande della barra filettata , per cui se usi un M16 va forato da 18.
Di ancoraggi chimici ce ne sono fondamentalmente di 2 tipi , cartucce tipo silicone , fiale in vetro , entrambi bicomponente.
Come praticità ti consiglio quelli in fiale , devi tener conto però che :
Il foro va fatto della giusta profondità , vuol dire che quando introdurrai la fiala ed andrai ad avvitare la barra su di essa ( esclusivamente con il trapano ) , questa dovrà raggiungere il fondo del foro , solo in questo modo sarai sicuro che il componente venga su per tutta la superfice del foro.
Quindi dovrai farti un segno sulla punta del trapano tenendo presente la misura del dado lo spessore del piede del palo e qualche millimetro in più.
Il foro va perfettamente pulito , consiglio l'uso di un compressore .
Se fai l'installazione in periodi cadi la presa del chimico sarà quasi immediata , chiaramente per avere la tenuta funzionale sarà in proporzione alla temperatura esterna ( solitamente i chimici buoni sono accompagnati anche da un foglietto che spiega questo ).

Per quanto riguarda il chimico in cartucce ti da un pochettino più di margine ma viene un lavoro un po' più pasticciato , rischi bolle d'aria in fondo al foro e non sai mai con precisione quanto componente inietti

saluti
davide








  Firma di iw6cnm 
IW6CNM
NOTA BENE IN CASO DI .VENDITA:
Trattasi di vendita tra privati con formula " as is " " Visto e Piaciuto"
Non sono ammesse restituzioni o recessi
Le condizioni descritte per gli oggetti in vendita sono quelle da me considerate con esclusione della garanzia secondo la normativa vigente per vendita tra privati.
La merce viaggia a rischio del destinatario. La mia responsabilità termina nel momento in cui il bene viene preso in consegna dallo spedizioniere (Poste Italiane o Corriere) che ne fornisce attestazione di avvenuta spedizione.
NON RISPONDERO’ di disagi che potessero accadere durante la spedizione quali: ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione e furto.
SI AUSPICA L'UTILIZZO, DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DI UN PROPRIO CORRIERE DI FIDUCIA.
La merce sarà comunque imballata e protetta nel modo più opportuno

 Regione Marche  ~ Prov.: Pesaro-Urbino  ~ Città: Pesaro  ~  Messaggi: 136  ~  Membro dal: 09/06/2010  ~  Ultima visita: 18/12/2025 Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 12:17:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
Ho dimenticato di dirvi che nella parte più bassa del terrazzo c'è il pavimento che sarà spesso circa 2/3 centimetri quindi escluderei in quella parte del terrazzo quelli ad espansione ...







  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

IZ2IAM

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/07/2020 : 13:15:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2IAM Invia a IZ2IAM un Messaggio Privato
P.S. il carico di rottura del BayCo da 6mm è 1100Kg. Direi che regge 300Kg di trazione :):)

73
Danilo IZ2IAM








  Firma di IZ2IAM 
http://iz2iam.jimdo.it
OB 11-3 @ 21mt
1/4lambda GP x 40/60/80m
Half Sloper x 80mt
4El Homemade V-Beam x 50Mhz @4mt
V/UHF Homemade Yagi 5+8el @ 2mt
IC7400 / FT1000MP
GS35b homemade HF linear amplifier.
8877 6m monoband homemade linear amplifier.
3CX800 2m homemade linear amplifier.

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Bollate  ~  Messaggi: 3385  ~  Membro dal: 24/11/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 13:34:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
IZ2IAM ha scritto:

P.S. il carico di rottura del BayCo da 6mm è 1100Kg. Direi che regge 300Kg di trazione :):)

73
Danilo IZ2IAM


Ho sempre utilizzato il bayco da 6 e fortunatamente mai nessun problema.
Adesso anche grazie ai vostri consigli, devo capire che tipo di tassello e/o sistema utilizzare.
Mi sarebbe piaciuto vedere delle foto...








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

IZ2IAM

oltre 3000 messaggi sul Forum



Inserito il - 02/07/2020 : 15:16:02  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2IAM Invia a IZ2IAM un Messaggio Privato
Guarda, il miei ancoraggi del traliccio sono delle barre filettate M16 ancorate nella trave rovescia del tetto. Sono uncinate in mezzo ad i primi ferri incontrati nella trave. La trave è stata scalpellata fino ad incontrare i primi ferri, incernierato nei ferri la barra filettata M16 e rifatta la gettata per ricostruire la trave. La barra filettata esce dal c.l.s del tetto e li immediatamente ho saldato un gancio di traino da auto sempre M16. Il gancio di traino passa in un foro nelle tegole e sigillato con silicone nero della TOGGLER.
Sono quattro ancoraggi a distanza 5mt dalla base di un traliccio da 9mt che regge una OB11-3 e una direttiva per i 50MHz da 17 anni.
I controventi sono in bayco da 6mm ed ogni controvento è doppio nel senso che sono due monofili affiancati da 6mm con due tenditori, due Grilli ecc.
Quattro controventi in testa e quattro a metà altezza su carrellino scorrevole.
Non ho foto purtroppo..o meglio...non le trovo più.
Ferramenta grilli, tenditori, barre filettate e gancio traino in acciaio zincato di ottima qualità (l'inox è troppo rigido, non si piega e si spezza più facilmente), mentre gli U-Bolt che bloccano il Bayco sono inox, su quelli non agiscono forze eccessive. Non serrare a morte gli U-bolt altrimenti tranci il Bayco e installali nel verso giusto. Per non serrarli troppo, aumentane il numero. Ne uso quattro per ancoraggio.

73
Danilo IZ2IAM








  Firma di IZ2IAM 
http://iz2iam.jimdo.it
OB 11-3 @ 21mt
1/4lambda GP x 40/60/80m
Half Sloper x 80mt
4El Homemade V-Beam x 50Mhz @4mt
V/UHF Homemade Yagi 5+8el @ 2mt
IC7400 / FT1000MP
GS35b homemade HF linear amplifier.
8877 6m monoband homemade linear amplifier.
3CX800 2m homemade linear amplifier.

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Bollate  ~  Messaggi: 3385  ~  Membro dal: 24/11/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

it9mrz

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 02/07/2020 : 15:57:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di it9mrz  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  it9mrz Invia a it9mrz un Messaggio Privato
IZ2IAM ha scritto:

Guarda, il miei ancoraggi del traliccio sono delle barre filettate M16 ancorate nella trave rovescia del tetto. Sono uncinate in mezzo ad i primi ferri incontrati nella trave. La trave è stata scalpellata fino ad incontrare i primi ferri, incernierato nei ferri la barra filettata M16 e rifatta la gettata per ricostruire la trave. La barra filettata esce dal c.l.s del tetto e li immediatamente ho saldato un gancio di traino da auto sempre M16. Il gancio di traino passa in un foro nelle tegole e sigillato con silicone nero della TOGGLER.
Sono quattro ancoraggi a distanza 5mt dalla base di un traliccio da 9mt che regge una OB11-3 e una direttiva per i 50MHz da 17 anni.
I controventi sono in bayco da 6mm ed ogni controvento è doppio nel senso che sono due monofili affiancati da 6mm con due tenditori, due Grilli ecc.
Quattro controventi in testa e quattro a metà altezza su carrellino scorrevole.
Non ho foto purtroppo..o meglio...non le trovo più.
Ferramenta grilli, tenditori, barre filettate e gancio traino in acciaio zincato di ottima qualità (l'inox è troppo rigido, non si piega e si spezza più facilmente), mentre gli U-Bolt che bloccano il Bayco sono inox, su quelli non agiscono forze eccessive. Non serrare a morte gli U-bolt altrimenti tranci il Bayco e installali nel verso giusto. Per non serrarli troppo, aumentane il numero. Ne uso quattro per ancoraggio.

73
Danilo IZ2IAM


Purtroppo non posso osare così tanto perché sono in condominio.
La cosa buona è che sono delle travi sopra le quali non c’è alcun ulteriore peso .








  Firma di it9mrz 
IT9MRZ Ignazio - Sezione A.R.I. Siracusa

 Regione Sicilia  ~ Prov.: Siracusa  ~ Città: Siracusa  ~  Messaggi: 651  ~  Membro dal: 12/11/2011  ~  Ultima visita: 29/01/2023 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
  Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:

Arifidenza.it | Attività  - ARI Fidenza | Home La Sezione - ARI Fidenza